家中节能灯总闪,但开关是断开的,求教原因!
99xiong2008
2010年05月13日 17:09:37
只看楼主

家中灯开关是拉线的,到了晚上,灯亮过一段时间后,开关断开后,发现灯具闪一下,又灭了,过了10秒钟左右,又闪了一下!看看开关,确实是断开的!!不知什么原因,说明:1.白天好像看不到灯闪!2.灯具为普通节能灯!求教原因,各位高手,先谢谢了![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-2-9 22:30 编辑 ]

家中灯开关是拉线的,到了晚上,灯亮过一段时间后,开关断开后,发现灯具闪一下,又灭了,过了10秒钟左右,又闪了一下!
看看开关,确实是断开的!!不知什么原因,
说明:1.白天好像看不到灯闪!2.灯具为普通节能灯!

求教原因,各位高手,先谢谢了!

[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-2-9 22:30 编辑 ]
免费打赏
blade_longqc
2010年05月14日 10:36:36
12楼
会不会是幽灵 啊
回复
w78822402
2010年05月14日 10:40:24
13楼

同解~!
回复
zlh20068
2010年05月14日 10:55:17
14楼
这个故障我遇到过。的确是因为开关装在N线上的原因,灯头上长期带电,其实白天也闪,只是看不见而已。看看其它灯具和插座等是否都接反,插座正确接线是,左边为零线,右边为相线,上边为接地线,如都是反的,将配电箱总开关相线与零线对调一下即可。如不是都反,把反的相线与零线对调一下即可。
回复
hero_2008
2010年05月14日 12:01:26
15楼
开关断在N线上了,查清楚线路,对跳一下。
回复
hcy7758520
2010年05月14日 12:34:41
16楼
学习了,各位
回复
姜振祥
2010年05月14日 12:41:48
17楼
哦原来就是因为开关断的是零线引起的 学会了 谢谢诶
回复
falory
2010年05月14日 15:19:27
18楼
第一,用试电笔量一下开断的是火线还是零线?否则以后危险。
第二,换个其他灯泡是不是也是这样?
回复
蛋腚
2010年05月14日 16:18:29
19楼
开关装在N线上,开关后的线绝缘又不是很好。
回复
huanghaifeng
2010年05月14日 21:16:26
20楼
学习
回复
lingyan16
2010年05月14日 21:59:17
21楼
开关上是不是有个指示灯,如果是的话,那就对了,不闪才叫怪了,把指示灯剪了就不会再闪了,:lol
回复

相关推荐