求教:关于水泵选择的
ozeo988
ozeo988 Lv.2
2010年05月13日 14:34:17
只看楼主

我们单位的工作区水源取自自备井,由深井泵取水后送至所区蓄水池,采用水泵+水塔供水系统。因为原来的水泵不是自灌式,且使用年限很久了,现在打算更换。请问:可以在蓄水池内采用潜水泵吗?泵的选择需要注意什么?多年不搞专业了,求大家帮帮忙,现在这里谢谢了![ 本帖最后由 ozeo988 于 2010-5-13 14:55 编辑 ]

我们单位的工作区水源取自自备井,由深井泵取水后送至所区蓄水池,采用水泵+水塔供水系统。
因为原来的水泵不是自灌式,且使用年限很久了,现在打算更换。
请问:可以在蓄水池内采用潜水泵吗?泵的选择需要注意什么?
多年不搞专业了,求大家帮帮忙,现在这里谢谢了!

[ 本帖最后由 ozeo988 于 2010-5-13 14:55 编辑 ]
免费打赏
ozeo988
2010年05月13日 14:47:27
2楼
没有人帮忙吗?求救啊
回复
corelli
2010年05月14日 16:56:47
3楼
可以采用潜水泵:可以选择电机在水下的潜水泵,也可以选择电机在水池上面的那种长轴泵,这种泵贵些。两种方案都要考虑井管的吊装。因为是改造项目,采用潜水泵可能要牺牲水池的有效水深。
回复
runny
2010年05月15日 11:57:29
4楼
关键是流量和扬程。
我的理解,潜水泵一般没有大流量的泵。。。
回复
zhshd2002
2010年05月19日 11:32:34
5楼
同意3楼观点
回复
超人泵浦泵哥
2014年11月14日 12:52:12
6楼
这种情况,你应考虑两方面参数:1.目前所需水量,水塔的蓄水量。2.水泵的扬程和流量

潜水泵毕竟长期浸在水中,使用寿命有限,并且使用成本比较高,建议使用自吸泵,但是,要考虑井的液面高度,因为泵的吸程是有限制的。在6米左右。

可以在水塔加装液位控制器,液位的高低可根据你所需水量来调节。
回复