上海115m长16m宽99m高的高层住宅已做避雷带,还用设避雷针吗,听听大家高见,
上海115m长16m宽99m高的高层住宅已做避雷带,还用设避雷针吗,听听大家高见,
2楼
电梯机房等突出部分最好做上。
回复
3楼
航空障碍灯也要短针保护。
回复
4楼
冷却塔、卫星电视天线也要短针保护
回复
5楼
谢谢版主。
电梯机房屋顶已做避雷带了,那么是不是就可以不再设避雷针保护了;航空障碍灯和卫星电视天线再各设一短针保护(是不是也可以设一支高的长针来同时保护它们?)。
回复
6楼
你的建筑太高了,安全第一。
后一个问题,好像图籍都单独的。
回复
7楼
多谢
回复
8楼
高就要做吗,避雷带与避雷针区别在那里?
回复
9楼
住宅的话可以设卫星电视吗?好像批不下来吧?学习一下,什么情况下设卫星电视?
回复
10楼
只要在被保护物均在滚球半径内,因该来说就不用装针,当然如果从双重保护的角度来讲,可以加装一根ESE针予以保护。本人上海防雷中心,可以多多交流