资深工程师回答你工作中遇到的技术问题,欢迎提出来探讨。
miaoguicheng
2010年05月13日 10:24:35
只看楼主

简 历个人信息姓名:苗茁职务:给排水、消防工程师工龄:17年个人总结 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年; 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等; 2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书。

简 历
个人信息
姓名:苗茁
职务:给排水、消防工程师
工龄:17年
个人总结
 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年;
 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等;
 2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书。
工作经验
2009年1月-至今 福斯特惠勒国际工程咨询(上海)有限公司 给排水、消防专业负责人
主要职责:
 负责狄斯曼西兰岛项目概念设计
 负责宁夏Sasol项目规划方案
 负责诺华医药常熟项目工程管理
 负责狄斯曼西兰岛项目基础工程设计
2003年8月-2009年1月 化学工业第二设计院宁波工程有限公司 水道专业组长
主要职责:
 负责组内工作分配,进度控制,奖金分配等工作
 负责以下项目:
1.宁波四明化工厂搬迁改造工程初步设计2003.9 专业负责人
2.罗门哈斯青浦共聚物工程2003.10 专业负责人
3.南京红宝丽异丙醇胺工程2004 专业负责人
4.江苏裕廊丙烯酸甲/乙酯工程2004 专业负责人
5.北京望京地区CD座高层写字楼工程2004.10 专业负责人
6.宁波汇柏木业工程2004 专业负责人
7.宁波耐特镁业工程2004 专业负责人
8.杭州湾精细化工研发中心工程2005 专业负责人
9.白云生化污水处理工程2005 设计经理
10.新浦化学工业(泰兴)有限公司废水处理装置2005 设计经理
11.山东海化废水处理2005 设计经理
12.山东海化乙酸乙酯和苯胺工程2005 专业负责人
13.江苏宏达化工新材料有限公司30kt/a有机硅材料工程 专业负责人
14.拜耳异氰酸酯和聚醚项目MDI联合装置2006 专业负责人
15.浙江恒业成有机硅有限公司32kt/a特种有机硅材料工程 专业负责人
16.宁波台塑NPVC托外设计工程2006 专业负责人
17.林德气体新厂区项目2006 专业负责人
18.克鲁勃润滑产品(上海)有限公司新建厂房项目2006 专业负责人
19.山东正和集团丙烯酸及酯一期工程2006 专业负责人
20.吉化公司含硫废水制酸项目2007 专业负责人
21.浙江中天氟硅材料有限公司60kt/a有机硅项目2006 专业负责人
22.舟山浙海油2万吨油库项目2006 专业负责人
27.吉林60kt/a环氧乙烷工程(设计中) 专业负责人
28.吉林康乃尔有限公司15kt/a苯胺工程2007 专业负责人
29.京唐港区液体化工罐区工程 2007 专业负责人
30.林德气体(宁波)有限公司2007 专业负责人
31.江苏宏达30kt/a有机硅材料工程2007 专业负责人
32.山东金岭化学有限公司12万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
33.唐山三友化学有限公司10万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
34.宁东能源化工基地规划2008 专业负责人
1992年7月-2003年8月 吉林油田勘察设计院 给排水、消防工程师
主要职责:
 负责和参与以下项目:
1..新木油田注水工程
2.前郭矿区给水工程 6万m3/d
3.前大油田含油污水处理工程 4000m3/h
4.苏丹恩雅拉给水工程规划
5.乾安县排水工程
6.吉林油田矿区医院门诊楼设计
7.前郭县中医院门诊楼设计
8.火炬公司大型商场设计
9.松原市给水管网改造工程
10.新木矿区供水工程
11.前48区块中装站工程
12.英红长距离输油管道工程
免费打赏
jjq1949
2010年05月19日 16:03:42
32楼
这和个软件怎么样?我是没用过,希望用过的人能说说它的饿躬耕,让哇哦们能有个详细的 认识,感谢党和人们给我以个做人的机会
回复
xue_lang
2010年05月19日 17:39:53
33楼
看看像简历了
回复
wangzhhp
2010年05月20日 00:05:04
34楼
请教窗幕墙喷淋的问题。双层夹胶玻璃,需满足1小时耐火极限,玻璃分割单元1。05米
回复
miaoguicheng
2010年05月20日 08:48:26
35楼


如果我回答清楚需要查找资料深入研究,请这位富翁版主付穷人1土木币,非常感谢。
回复
润柔
2010年05月20日 09:58:32
36楼
楼主真的是好资深的水工程师,特别在消防这块很厉害的。
这里我有一个问题想请教一下:游泳池设于多层建筑地下一层,净高在6m左右,此建筑设置了喷淋系统,泳池上方有很大两块玻璃采光顶,请问这两块玻璃顶处是否需要设置喷头呢?每块玻璃顶大约80平米。
回复
wittey
2010年05月20日 13:56:41
37楼
请教前辈一个问题:北方无采暖地下车库的喷淋系统怎么做比较好呢?经济简单而且高效。
回复
miaoguicheng
2010年05月20日 14:26:23
38楼

毫无疑问:采用预作用系统
回复
miaoguicheng
2010年05月20日 14:43:10
39楼

1、按建规完全可以不做喷淋
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
2、如果设置,最好设置喷头对玻璃顶进行冷却防护避免火灾情况下玻璃顶强度降低。
回复
gaofeng_520
2010年05月20日 15:42:31
40楼
非专业提问: 室外雨污水管怎么计算工程量 坡度大是怎么计算
回复
令狐大哥
2010年05月20日 16:22:47
41楼
苗前辈您好:
我是做给排水设计这块的,但是对于泵房我一直很模糊,我很想知道那些水泵的进水管、出水管的标高是怎么确定的,还有,那个吸水坑到底是怎么回事?这有一张图您看一下,谢谢了,如果可以您可以加我307310486,向您赐教哈~

上图:
回复