几个特殊场所的供配电
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2005年08月30日 09:30:11
只看楼主

工厂办公实验楼,有几个特殊房间,供配电有什么需要注意的,各位有没有这方面的经验?分别是:焊接试验室,力学实验室,化学分析室,仪表调校室,暗室。

工厂办公实验楼,有几个特殊房间,供配电有什么需要注意的,各位有没有这方面的经验?
分别是:焊接试验室,力学实验室,化学分析室,仪表调校室,暗室。
免费打赏
seafen
2005年08月30日 10:04:40
2楼
没个实验室预留一个配电箱。PZ30型的就可以,三相五线,容量少微大一点。
其他的没什么了,看看工艺有没有要求。
回复
ahei1983
2005年08月30日 10:19:21
3楼
容量5KW 差不多把。在照明方面有没有设么特殊要求?还设不设普通插座?
回复
zzdlm_cn
2005年08月30日 10:24:35
4楼
2楼说得有一定道理。除了焊接实验室容量稍大一些之外,其余我想不会很大。没什么把握的话,每个房间预留5~8kW容量差不多。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月30日 12:10:33
5楼
局部等电位。
回复
ahei1983
2005年08月30日 13:46:30
6楼
有必要局部等电位吗?不知道设备阿。看很多电焊的没有等电位阿。大学物理实验室也没有等电位。
回复
tryyer
2007年07月13日 01:54:43
7楼
xiexie dajia