贺平供热工程中,计算重力循环双管水力计算中,求出第一层的压力后,第二层管段的资用压力是什么意思。是如何求解的?
贺平供热工程中,计算重力循环双管水力计算中,求出第一层的压力后,第二层管段的资用压力是什么意思。是如何求解的?
12楼
:D
回复
13楼
:victory:
回复
14楼
:) 我是新手,进来看看
回复
15楼
重力循环双管供暖系统的循环作用压力是水在散热器中冷却所产生的作用压力+水在管路中冷却的附加作用压力,因为是双管系统,供回水温度、密度均已知,需要计算几层的作用压力关键就是确定该层的散热器中心与锅炉中心的高差了,代入公式一算既知
回复
16楼
层数越高,资用压力越大,这也是为什么从一层开始最不利计算
回复
17楼
就是入户处供回水的压差吧,如果你计算出来整栋楼的阻力损失小于入户处供回水的压差,系统运行可以,如果大于压差,系统就无法运行
回复