本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。
本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。
12楼
只要满足消防规范的那几条要求就可以。
1、常年保证有水;
2、满足消防用水量
回复
13楼
作为业主,一般肯定会说能满足12楼所提的规范要求,
但是消防就是那种不怕一万就怕万一。
我见过酒店游泳池冬天养鱼的。
我觉得楼主应该另外储存消防水量。
回复
14楼
建议不要只听甲方的意见,甲方就知道省钱,到时候有什么事,都是设计人员的责任。
甲方会推卸责任。
现在设计都是终身负责制将会.我同意过甲方一会,结果很麻烦,消防部门就跑了好几次。
如果以后游泳池经营状况不好,或者房子是租借给别人的,游泳池的水就很难保证了,
现在甲方当然怎么好怎么说。
到时候他们房子开发好跑路了,换人了,谁也说不清楚。
回复
15楼
我想可以用平衡水池作为消防水池,一般平衡水池的容积也不小啊
回复
16楼
用游泳池作为消防水池我想会存在使用上的问题,不能保证消防用水不被动用,或者说游泳池定期清洗时消防水哪里来.
回复
17楼
1.公共游泳池的平均水深一般是多少?
公共游泳池最浅的水深一般为1.8-2.0m,最深的为2.0-2.2m
儿童游泳池最浅的水深一般为0.8-0.9m,最深的为1.1-1.4m
回复
18楼
游泳池用做消防水池在广东地区没有问题,这边冬天的时候也会开放的,尤其是一些度假酒店,而且没有冻结的问题。
回复
19楼
这种情况要看游泳池的管理,可能消防审查很难通过。规范上也没明确规定。
回复
20楼
作为技术上应该是没有问题,主要还是管理上的问题,消防审核部门的意见也非常重要的.
回复
21楼
回答:1、一般没有其他辅助功能的公共游泳池的深度可在1.3~1.9米之间。
2、根据国标,我们建议:在保证有循环系统过滤消毒的游泳池,可以在每年2~4次,如果没有循环过滤消毒系统的泳池,三天就得换水了。补水的时间要看管道的流量,管子的多少。
个人认为,如果要把泳池水兼用消防水池的话,最好采用由循环系统的泳池,或者给池子加多些进水管,缩短充水时间。
回复