本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。
本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。
2楼
游泳池冬天一般是不放水的啊,怎么用啊,
回复
3楼
须慎重。
从理论上讲,只要泳池的水是常年有水的(不能结冰),泳池的进水管能满足消防补水要求,就可以代替消防蓄水。
但泳池的清洗次数远大于消防水池,故在设计前应征求当地消防部门的意见。
另:规范规定:消防水池的容积不应大于500t。这条规范是针对消防用水量总和过大时,此时该建筑的火灾危险性也很大了,分成两个可增加其安全系数。但有些“老鬼”(原部分工农兵大学生)及个别不认得汉字的消防官兵也许会针对这条提出异议。
回复
4楼
谢谢。
业主说可以保证常年有水,结冰的可能不大,只是如果游泳池的正常平均水位为1.5米深的话,贮水容积仅为375立米,还有两个问题想请教一下:
1.公共游泳池的平均水深一般是多少?
2.游泳池多长时间放空一次?如果放空和补完水需要一天的时间,这能满足消防要求吗?
回复
5楼
这个主意不错,可以考虑!
2,3,4楼的意见有道理,但这几点在设计时都能解决!
回复
6楼
是酒店吗?如果是,用游泳池做消防水池肯定可以的.因为酒店在冬天游泳池也会蓄水的.我就做过一个泳池,它不但用做消防水池还兼顾中水补水和绿化用水,(循环处理量小,那地方的自来水便宜.)
回复
7楼
这种情况我做过两次,一个是高级住宅小区,一个是度假酒店的,是可行的。
最主要是要经过当地消防部门的认可。
另外要满足消防用水量的要求和用水安全,泳池应该是经常使用的。
我做的项目是在海南,没有什么结冰的因素。泳池蓄水量都满足,而且除非泳池要大检修,一般不需要放空。日常使用基本天天循环和吸污,不影响消防用水。
回复
8楼
我们也做过用游泳池做消防水池的,还在审核中
回复
9楼
一般泳池的浅水区1.1米,深水区1.7米.
至于清洗次数要看污染程度,主要是灰尘的.
回复
10楼
呵呵,这个游泳池一般都有循环水处理设备,放空一般是不会,除非要做泳池的整体清洁和大的检修,其实每天都会往泳池补水的。
游泳池的深度呢,这个没什么具体的规定,要看实际设计是多少了,没有跳水池的话,不会超过1.8m,浅水区一般1.1m,如果没有单独的儿童池,可能还会更浅,这个你可以问问甲方的。
回复
11楼
当然可以用,不过对游泳池的水质和供水水安全性有要求而已,而且游泳池不可以在火场内,我做了好几个类似的工程了。
回复