一栋9层老式建筑现改建为办公楼,每层建筑面积400m2左右,建筑高度30米以内。喷淋设计可否按简易消防设计,即不设计水泵和屋顶水箱,水池,直接用市政水,安湿式报警阀即可。

一栋9层老式建筑现改建为办公楼,每层建筑面积400m2左右,建筑高度30米以内。喷淋设计可否按简易消防设计,即不设计水泵和屋顶水箱,水池,直接用市政水,安湿式报警阀即可。
免费打赏
fuhanming820
2010年05月12日 18:53:25
2楼
市政水的压力能有多少?应该不可以不设泵的,楼层高就30m,喷头的出水压力,还有水损!估算一下估计市政压力0.6Mpa都不够!
回复
wkq_1987
2010年05月12日 22:07:28
3楼
同意楼上
回复
haek1a
2010年05月13日 09:04:36
4楼
30米算高层了
回复
tsw2004
2010年05月13日 14:04:53
5楼
核算市政水量水压是否均满足要求,否则不可以
回复
brusel
2010年05月13日 14:30:56
6楼
当市政满足压力及流量要求时,可以接市政,但不叫做简易喷淋,估计你那个楼悬,市政压力不够:'(

[ 本帖最后由 brusel 于 2010-5-13 14:43 编辑 ]
回复
foreve686
2010年05月14日 11:36:23
7楼
不可以,应该按正规的来做.你说的那些都在规范内.一定要水泵和消防水池
回复
fetal_love
2010年05月14日 11:41:42
8楼
还没见过直接用市政压力供给喷淋的呢~~
回复
lymyxz
2010年05月14日 12:29:02
9楼
当市政满足压力及流量要求时,可以接市政,但不叫做简易喷淋,估计你那个楼悬,市政压力不够
回复
xierui6828
2010年05月14日 16:03:14
10楼

那如果是一层的仓库的话 压力足够的话 应该还是可以直接用市政压力供给喷淋的啊
回复
wangchaoliang1
2010年05月27日 16:11:19
11楼
2楼分析的很透了!
回复