小区综合管网如何审图
bjw0808
bjw0808 Lv.2
2010年05月12日 16:07:52
只看楼主

各位兄弟:我原来没有做过户外综合管线施工,现在综合管线图已出来就要进行审图了,请问下户外综合管线审图时有些什么要点,谢谢

各位兄弟:我原来没有做过户外综合管线施工,现在综合管线图已出来就要进行审图了,请问下户外综合管线审图时有些什么要点,谢谢
免费打赏
lgp771446749
2010年05月12日 21:59:04
2楼
审图是注重各专业的标高、走向,还有高差、静距离等,由深至浅,电让水,给水让排水,有压让无压。
回复
y20011977
2010年10月31日 19:04:06
3楼
深至浅,电让水,给水让排水,有压让无压。
:)
回复
kabanas
2010年11月02日 05:33:00
4楼
由深至浅,电让水,给水让排水,有压让无压。
回复
zengfox
2010年12月21日 15:31:36
5楼
综合管网布置的规范
回复
ly761
2011年01月19日 14:32:04
6楼
对于室外综合管网的审图,还是有很多讲究的,特别是现在的强电、供水、电话、电视都是由政府部门垄断的,所以第一步就是你的管网图是否他们认可了,比如强电的图应该是经过供电局认可才行,当然每个地方的情况不同,都是可以操作的。
回复
longlixin123
2011年02月19日 20:24:24
7楼
"由深至浅,电让水,给水让排水,有压让无压。"学习了
回复
wordtian_a2
2011年03月15日 18:27:38
8楼
由深至浅,电让水,给水让排水,有压让无压。 不知道我说的对不对
一般都让煤气啊 之后才是其他的配套管网
回复
寒冬
2011年03月23日 22:20:57
9楼


排水的坡向和坡度,燃气与其他管线的安全距离,尤其与电气及供热管线的安全距离有强制性要求。
回复
yanshan163
2011年09月29日 16:27:54
10楼
先看单专业,再看综合图,再将但专业和综合图对照,看是否有漏项,至于走向,坡度,交叉,标高,管径,人字井,强弱电管道的尺寸------慢慢看吧
回复

相关推荐