对后浇带的疑问
tang8897
tang8897 Lv.3
2010年05月11日 22:07:24
只看楼主

各位前辈好!我是个大一的学生。现在有个疑问。是关于后浇带的。它的位置是怎么定下来的,要留多宽?后浇带产生的原理是什么呢?向大家学习~~谢谢

各位前辈好!我是个大一的学生。现在有个疑问。是关于后浇带的。它的位置是怎么定下来的,要留多宽?
后浇带产生的原理是什么呢?
向大家学习~~谢谢
zxs6460
2010年05月12日 00:14:36
2楼
1. 建议你到有关网站上去收搜索一下,了解关于后浇带基本的作用原理及做法(本来我是想回复一些有关资料给你的,刚才在网上搜索过,介绍的内容很全面);
2. 有机会找个单体建筑物平面尺寸比较大,且设计有后浇带的图纸,注意看后浇带平面布置,说明中的具体要求,大样中的文字索引,加强钢筋配置,就清楚了。
3. 后浇带施工是一个很烦琐的事,稍不到位弄不好就有可能在后浇带一侧出现裂缝(板与梁都有裂缝现象)。
回复
jji84232017
2010年05月13日 11:11:16
3楼
浅谈个人观点:
1,后浇带是现浇钢筋砼结构在施工过程中的一种临时施工缝,是为克服温度收缩、砼收缩、结构不均匀沉降可能导致不利因素而设置的。它与通常设置的永久性的伸缩缝、沉降缝相比有其独到的优点——结构完整、立面完整、能更好地发挥建筑物的使用功能。
2,后浇带的布置还要求在沿建筑物的竖向其位置应对应一致,不应偏离。宽度应考虑施工方便,便于操作。一般800-1200mm是适宜的。
3,后浇带类型一般分为伸缩后浇带,收缩后浇带,沉降后浇带,温度后浇带。
4,后浇砼强度等级要求比自体强度高,且浇筑时间有一定要求的,不得少于28天。另根据图纸设计也有要求。
5,注意事项:
后浇带除按一般施工缝要求处理,如清除浮浆,清除垃圾、杂物并隔夜提前浇水湿润,浇筑前对接缝处刷一道高标号砂浆,还特别强调:在后浇带接缝处加强防护,最好设置围栏,并作表面覆盖,防止后续施工对后浇带接缝处产生污染。
后浇带后浇砼在施工前一定要认真试配,符合要求后再进行后浇砼的施工。
浇筑时,避免直接靠近缝边下料。机械振捣宜自中央向后浇带接缝处逐渐推进,并在距缝边80-100mm处停止振捣,避免使原砼振裂,然后人工捣实,使其紧密结合。
接缝断面处模板的支模质量,要专门进行验收。
由于设置了后浇带,此跨区域内的结构在未进行后浇砼的浇筑及达到强度要求前,是处于悬臂受力状态,故其底模的支撑架,必须可靠,并不能随便拆卸。
后浇带后浇砼浇注时间的严格控制是基于对主体结构的负责,因此严禁因为抢工期而随意缩短后浇砼应当间隔的时间。
简略个人意见,如有错误遗漏请指正!
回复
tang8897
2010年06月06日 08:05:18
4楼
恩~~好~有空我要多看点图纸~谢谢你的指点
回复
tang8897
2010年06月06日 08:10:38
5楼
:time: 我觉得很详细~~谢谢你
又学会了一点。。以后还有不懂得地方还希望您能多多指点。
回复
igi2005
2010年06月07日 04:20:42
6楼
学习中,不是本专业,名词都没懂。
回复

相关推荐