疑问请教
我是小兵
2005年08月28日 20:55:55
只看楼主

现有一集镇引水工程,全长7700米,进水口与出水口的静水头落差为92.108米。管段走向为第一段按千分之六的坡降计算,确定出管径和水头损失,后面的管段全为倒虹吸,那么,是否是把前一段的作用水头(前一管段的静水头落差减去水头损失)累加到下一管段去?倒虹吸的水头损失该如何计算?我的教材举例是短管,只有几十米,现在接触的是几千米的倒虹吸,那么该如何计算水损?


现有一集镇引水工程,全长7700米,进水口与出水口的静水头落差为92.108米。管段走向为第一段按千分之六的坡降计算,确定出管径和水头损失,后面的管段全为倒虹吸,那么,是否是把前一段的作用水头(前一管段的静水头落差减去水头损失)累加到下一管段去?倒虹吸的水头损失该如何计算?我的教材举例是短管,只有几十米,现在接触的是几千米的倒虹吸,那么该如何计算水损?
幸福水库
2005年08月30日 00:56:03
2楼
按长管计算沿程水头损失和局部水头损失,主要是绘制测压管水头线,水力学书上有.
回复
我是小兵
2005年08月31日 16:47:29
3楼
谢谢指点!
回复