对于高压侧为星型中性点不接地,低压侧为星型中性点直接接地系统,如果低压侧发生了单相接地故障,高压侧的零序怎么流动,变压器差动会不会误动,哪位达人帮我分析一下

对于高压侧为星型中性点不接地,低压侧为星型中性点直接接地系统,如果低压侧发生了单相接地故障,高压侧的零序怎么流动,变压器差动会不会误动,哪位达人帮我分析一下
免费打赏
ysxwm
2010年05月11日 10:27:35
2楼
1.高压侧没有零序电流,因为高压侧虽然有中性点,但未与电源连接(即未接地也未用导线与电源连接),所以没有零序电流。
2.如果接地发生在差动保护的保护范围以外,差动保护是不会动的。
回复
th0010
2010年05月11日 10:58:21
3楼
学习了
回复
lingxuct
2010年05月11日 12:42:24
4楼
“高压侧为星型中性点不接地,低压侧为星型中性点直接接地系统”,“变压器差动”没法装!
回复
gemini870520
2010年05月11日 15:59:44
5楼
lingxuct说的对
回复
ly104
2010年05月11日 20:27:14
6楼
“变压器差动”没法装!为什么?
回复
lgf860
2010年05月12日 09:05:55
7楼
学习了,继续:handshake
回复
lingxuct
2010年05月12日 12:38:22
8楼

变压器的差动保护是高压侧电流互感器二次电流(额定5A或1A)与低压侧电流互感器二次电流(也是额定5A或1A)接到差动继电器的,由于N线的电流存在,高低 压电流会不一致。
回复
fjgu88
2010年05月12日 13:30:01
9楼
学习了!
回复
lixiaoxin1983
2010年05月12日 14:04:12
10楼


不太明白,那么Y,d11的低压变压器都不装差动,觉得有点问题,但是查不到根据
回复
tcchezhong
2010年05月14日 11:42:09
11楼


1、高压侧,没有零序电流。
2、差动保护区外单相接地故障时,差动保护,不会误动作。否则,为不合格保护装置。
3、接线方式:高压侧三相的CT和低压侧三相的CT接入到差动综保装置。发生中性点接地系统侧、差动保护区外的单相接地故障时,差电流没有变化,只是电压向量有变化。所以差动不动作(质量不好的误动作除外)。
回复