变压器单相接地
th0010
th0010 Lv.2
2010年05月11日 08:50:15
来自于变压器
只看楼主

对于高压侧为星型中性点不接地,低压侧为星型中性点直接接地系统,如果低压侧发生了单相接地故障,高压侧的零序怎么流动,变压器差动会不会误动,哪位达人帮我分析一下

对于高压侧为星型中性点不接地,低压侧为星型中性点直接接地系统,如果低压侧发生了单相接地故障,高压侧的零序怎么流动,变压器差动会不会误动,哪位达人帮我分析一下
免费打赏
tcchezhong
2010年05月14日 11:44:58
12楼
110KV/10KV变压器,不论升压变还是降压变,基本都装差动。110KV基本都是中性点直接接地系统。

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2010-5-14 11:46 编辑 ]
回复
tcchezhong
2010年05月14日 11:51:14
13楼
规范依据:GB/T50062-2008,第8页,4.0.3条。4.0.4条。
零序保护,第4.0.8条,4.0.9条,4.0.10~14条。
回复
shijian1981
2010年05月14日 14:52:16
14楼
速断动了吧
回复
yzrdsf
2010年05月14日 19:00:41
15楼
:) :) :)
回复
mutianyan2004
2010年05月16日 14:30:23
16楼
还没有明白,不过学习了。。支持11#
回复
qweknm
2010年05月17日 13:38:57
17楼
学习了
回复
lichao403538143
2010年05月17日 23:45:34
18楼
xuexi
回复
daizwdhx
2010年05月18日 19:36:01
19楼
学习了,谢谢楼上的专家赐教!
回复
chjs001
2010年05月18日 20:38:15
20楼
我也是没有明白 继电保护还在学习中
回复
zyz8438
2010年05月19日 09:44:11
21楼

这个说法是不准确的。
一般10kV的配电变压器容量都不大,在1600kVA以下,一般采用速断保护作为主保护就足够了。只有在灵敏度不满足要求的情况下,才采用差动保护作为主保护。

并不能说一侧有中性点接地,就无法安装差动保护。虽然中性线N上会有不平衡电流流过,但不足以启动差动保护。即差动保护整定时必须躲过不平衡电流。这点和110kV、220KV的变压器差动保护是一样的。
回复