请教板有没有必要加次梁?
兴华
Lv.9
2010年05月10日 18:30:25
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
多层框架结构,做12米x4.5的大板可以吗?有没有必要加次梁分成两个小板?板厚取多少合适?厂房的屋面板是不是必须在未配筋的表面配温度筋?
多层框架结构,做12米x4.5的大板可以吗?有没有必要加次梁分成两个小板?
板厚取多少合适?
厂房的屋面板是不是必须在未配筋的表面配温度筋?
免费打赏
ryo.king
2010年05月11日 20:05:04
2楼
加次梁,加温度筋。
回复
huxzfj
2010年05月11日 22:42:51
3楼
此板长宽比2.67,接近单向板受力性质,若建筑有要求,可以按整块板设计,不加次梁。若要经济,可以做空心楼盖,经济指标不错。
屋面板由于受温差较大,易出现温度受拉应力,一般均设置温度筋,温度筋与支座筋按受拉搭接长度连接。