3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?
边城浪子8
2010年05月10日 18:27:47
来自于变压器
只看楼主

YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?

YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?
免费打赏
m_fly800
2010年05月10日 19:54:50
2楼
首先要看你的电源点离变电站或发电厂有多远。。。。如果就在附近的或。。。。应该可以带1万KVA吧。
回复
lingxuct
2010年05月11日 12:35:40
3楼
支持楼上,10MVA左右。
回复
winkie
2010年05月11日 12:46:18
4楼
回复
gzmo
2010年05月11日 13:08:04
5楼
区管都不认真回答问题的 这个跟电缆的接线方式和敷设方式也有关系的
既然是铠装就默认是埋地敷设了 他的载流量折算后是432A了 Pe=10x1000x432x1.73=7473600W=7473.6kW
A 假如该回路的接线方式是采用“2-1”的与别的线路互为备用的话,那么该回路的负荷载流量应该为电缆载流量的0一半。
B 假如采用互为备用的“3-1”模式,计算就比较复杂,我也不是很懂。假如采用两用一备或者三用一备,则载流量可以达到1.
回复
winkie
2010年05月11日 13:36:18
6楼
高压电缆的选择除了载流量校核外,还要进行稳定性校核,举个例子吧,10/0.4KV 200KVA变压器高压侧电缆选择,按照额定容量,10KV侧额定电流只有10A左右,就不能选2.5mm2的电缆,电缆厂也不生产这种规格的高压电缆。
回复
李海豹
2015年11月25日 14:24:19
7楼
学习学习谢谢各位
回复
engineershao
2015年12月11日 17:38:54
8楼
不能简简单单按照变压器装机容量来说,得看这么多变压器的实际运行情况。安徽某大学,一条3*300高压电缆带了18000多KVA,而且高压柜显示的电流高峰时也才三四百安培。
回复
co1456795039780
2016年03月04日 12:10:48
9楼
主要考虑计算负荷为多少,电缆的截流量大于计算电流
回复
白工
2016年05月15日 08:50:11
10楼
YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?与负载性质有关,具体看经济电流密度选择就知道
回复
溜连忘返
2020年06月20日 20:44:07
11楼

查GB50217附表C.0.3的300交联聚乙烯电缆载流量为332*1.29=428.3A,带的容量S=1.732*10*428.3=7418kVA

回复

相关推荐