求助:解决剪重比过小问题
kaerdeng
kaerdeng Lv.3
2010年05月10日 15:31:07
只看楼主

本人正在做一个32层剪力墙结构工程,用pkpm建模,发现底层x方向剪重比偏小,但位移角满足要求有1/1120那么大了,怎么调都调不过,请各位高手指点下。我增加了底层的剪力墙的数量啦,剪重比反而更小了,我适当的增加了上部的梁的高度基本上满足了要求,但是不明白这是为什么?像这种情况能不能不手调,直接由程序自动调节或者增大全楼地震作用放大系数?请高手指教。[ 本帖最后由 kaerdeng 于 2010-5-11 15:58 编辑

本人正在做一个32层剪力墙结构工程,用pkpm建模,发现底层x方向剪重比偏小,但位移角满足要求有1/1120那么大了,
怎么调都调不过,请各位高手指点下。
我增加了底层的剪力墙的数量啦,剪重比反而更小了,我适当的增加了上部的梁的高度基本上满足了要求,但是不明白这是为什么?
像这种情况能不能不手调,直接由程序自动调节或者增大全楼地震作用放大系数?请高手指教。

[ 本帖最后由 kaerdeng 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
免费打赏
ruguoni
2014年12月25日 12:07:55
12楼
可以按照2个15%控制。
剪重比与规范值差15%以内,从地面一层算起,最多只有15%的楼层不满足。
剩余的可以由程序调整。

回复
zy7727462
2014年12月25日 12:27:12
13楼
好好好好好好好