本人正在做一个32层剪力墙结构工程,用pkpm建模,发现底层x方向剪重比偏小,但位移角满足要求有1/1120那么大了,怎么调都调不过,请各位高手指点下。我增加了底层的剪力墙的数量啦,剪重比反而更小了,我适当的增加了上部的梁的高度基本上满足了要求,但是不明白这是为什么?像这种情况能不能不手调,直接由程序自动调节或者增大全楼地震作用放大系数?请高手指教。[ 本帖最后由 kaerdeng 于 2010-5-11 15:58 编辑
本人正在做一个32层剪力墙结构工程,用pkpm建模,发现底层x方向剪重比偏小,但位移角满足要求有1/1120那么大了,
怎么调都调不过,请各位高手指点下。
我增加了底层的剪力墙的数量啦,剪重比反而更小了,我适当的增加了上部的梁的高度基本上满足了要求,但是不明白这是为什么?
像这种情况能不能不手调,直接由程序自动调节或者增大全楼地震作用放大系数?请高手指教。
[
本帖最后由 kaerdeng 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
2楼
个人建议可以增加X方向的剪力墙
回复
3楼
我也出现了 同样的问题 共七层不够
回复
4楼
底部承受的剪力太小,应增加底部x向剪力墙数量,增加刚度,使其分单更多剪力
回复
5楼
我增加了底层的剪力墙的数量啦,剪重比反而更小了,我适当的增加了上部的梁的高度基本上满足了要求,但是不明白这是为什么?
像这种情况能不能不手调,直接由程序自动调节或者增大全楼地震作用放大系数?请高手指教。
回复
6楼
回复
7楼
建议增加剪力墙,
回复
8楼
要调整剪重比的话还是比较棘手的,可由程序自己放大地震剪力,如果要手工自己调整的画,就要整体把握,比如在一个方向把增加剪力墙,或者把墙身加厚,然后调整一些核心筒连梁或者周边连梁的截面及刚度,总之这个指标不是一个硬性的指标,只是储备的一个系数
回复
9楼
1、增加上部梁的截面高度,即提高了上部的刚度,也就增大了上部的地震作用,使底层的地震剪力增大,从而增大了底层的剪重比。
2、当剪重比与规范限值相差不大,如达到规范限值的80%以上,可以通过satwe参数进行调整。
回复
10楼
1、增加上部梁的截面高度,即提高了上部的刚度,也就增大了上部的地震作用,使底层的地震剪力增大,从而增大了底层的剪重比。
2、当剪重比与规范限值相差不大,如达到规范限值的80%以上,可以通过satwe参数进行调整。
回复
11楼
增加剪力墙,调整剪力墙布置
回复