《喷规》7.2.3条的疑问
tianwaitian09
2010年05月10日 11:10:58
只看楼主

《喷规》7.2.3条是说没有吊顶,喷头上喷的情况吧。现在我遇到有吊顶的,且吊顶净高大于800mm,喷淋采用上下喷,就是吊顶里的风管大于1.2米处是上增设喷头还是下增设喷头?还是不增设呢?风管贴梁下与吊顶还有一定距离。

《喷规》7.2.3条是说没有吊顶,喷头上喷的情况吧。现在我遇到有吊顶的,且吊顶净高大于800mm,喷淋采用上下喷,就是吊顶里的风管大于1.2米处是上增设喷头还是下增设喷头?还是不增设呢?风管贴梁下与吊顶还有一定距离。
免费打赏
brusel
2010年05月10日 12:16:47
2楼
看监理的尺度吧
回复
九九艳阳天
2010年05月10日 20:21:40
3楼
建议增设:)
回复
qbs111
2010年05月11日 09:43:51
4楼
按你现在的说法,风管应该是在吊顶里安装吧,如果是这样那就应该只做上下喷,做下喷时避开风管就行了,如果风管贴着吊顶安装的话那就要看看风管有多厚才能定是怎么做了。
回复
tianwaitian09
2010年05月11日 14:53:46
5楼
我再说的具体点:层高4.7米,吊顶距地3.0米,梁高加板厚700mm,风管高400mm在梁下。就是大于1.2米的风管处喷头怎么增设,还是不增设?请高手给个明确的回答

[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2010-5-11 14:55 编辑 ]
回复
marlboro777
2010年05月12日 16:06:52
6楼
网友marlboro777回复了你的帖子,请及时关注 。
发表时间:2010-05-12
所在论坛:消防给排水
所在主题:《喷规》7.2.3条的疑问
回复
feiyang103
2010年05月12日 17:34:11
7楼
应增设喷头
回复
tianwaitian09
2010年05月12日 17:58:10
8楼
《喷规》7.2.3条的疑问
回复
haek1a
2010年05月13日 09:08:39
9楼
仅在吊顶里风道下设有意义吗?这个喷头设了的作用是什么?保护吊顶与风道之间的那段空间?觉得莫名其妙! 难道吊顶里还得再铺设一层喷淋系统?

[ 本帖最后由 haek1a 于 2010-5-13 09:11 编辑 ]
回复
zylazyy
2010年10月09日 12:10:46
10楼
六楼的图从设计方面看起来似乎合理,但有没有替施工考虑呢?喷淋支管的吊架很难施工的吧
回复
lr20032004
2010年10月12日 12:09:14
11楼
完全同意9楼说法,布置了完全没有意义@!:L