有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
72楼
喷淋我就做过一个工程的,呵呵,也不是很会啊
回复
73楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
74楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
75楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的:lol
回复
76楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热
回复
77楼
采用湿式系统的环境温度要求是不低于4℃,网友应该做一个热负荷计算再确定是否可行。我以前做过是不采暖,口部设置电热风幕、管理房设电采暖。不妨试试。:victory:
回复
78楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的
回复
79楼
谢谢,学习了
回复
80楼
我是青岛的,如果车库没有直通室外的窗井等,一般都是湿式的。做保温就好了。
回复
81楼
我们都用预作用,要使用湿式必须要求暖通专业做不小于5度的措施,否则就是预作用加阀前电伴热
回复