有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
62楼
这样的经验很宝贵!
回复
63楼
就是考虑到地下车库入口冷风侵入的影响
回复
64楼
我也很想知道这问题,不采暖的地下室在北方到底可不可设湿式系统,请北方的朋友出来讲解下这个问题,我还有个疑问,这消火栓电伴热,怎么设计,如何给电气专用提电量多少?电量怎么算,是不是写下套用的图集就可以?
回复
65楼
受用了,一直在南方没做过这些系统,希望有机会接触到:)
回复
66楼
:)
回复
67楼
GB-50084 2001 环境温度不低于4摄度且不高于70度的场所应采用湿式系统。环境温度低于4度或高于70度的场所应采用干式系统
具有下列要求之一的场所应采用预作用系统
1系统处于准工作状态时,严禁管道漏水
2严禁系统误喷
3替代干式系统
灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
回复
68楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
69楼
不错啊,呵呵,可惜我下不了
回复
71楼
进来看看,学习学习
回复