有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
hutianxixi
2010年05月17日 09:15:02
52楼
一般地下车库不采暖只在入口处加装空气幕其温度也可维持在4度以上,建议湿式系统。
回复
静心求索
2010年05月17日 09:20:50
53楼
可采用干式系统,干式报警阀后管道充满空气或氮气,遇到火灾时,干式系统末端快速排气阀排空管道内的空气或氮气,然后报警阀前水进入管道,该系统可保证冬季管道不被冻裂,但灭火效率不如湿式系统。
回复
bh0205
2010年05月17日 11:44:15
54楼
寒冷地区室内如果没有采暖,喷淋及消火栓均应采用干式系统
回复
bh0205
2010年05月17日 11:46:23
55楼
车库顶离地面3米,远超过冻土深度了吧,还会冻吗
因为管道不在土壤里面,管道一样会冻的
回复
kk8360
2010年05月17日 12:58:35
56楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热,系统,北方的得做这个吧
回复
eagle828
2010年05月17日 13:30:13
57楼
当然是用预作用式系统
回复
mytigermail4444
2010年05月17日 14:25:20
58楼
可以做预作用的系统呀!消火栓要加电伴热的!
回复
zfdf201
2010年05月17日 15:21:06
59楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说法
回复
sdgdy789
2010年05月17日 17:41:17
60楼
40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
wangzhhp
2010年05月17日 22:10:36
61楼
怎么这么多人推荐预作用系统,2min充满水不考虑吗