有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
huzhife
2010年08月05日 17:28:28
152楼
看来在北方做给排水很麻烦啊,我们南方就没有这个问题了,预作用本人还没有做过呢,不过根据规范,楼主这种情况做干式的就可以
回复
bosscheng
2010年08月07日 21:11:25
153楼
大连的冻土线约为0.9米,冷冻只会出现在进出口处10米以内。采用湿式,报警系统,门口多备几个干粉灭火器。

[ 本帖最后由 bosscheng 于 2010-8-7 21:13 编辑 ]
回复
zq-814
2010年08月09日 07:37:34
154楼
预作用系统,加电伴热,这个方法可以
回复
zyl_19820605
2010年08月10日 11:16:01
155楼
一楼的对!
回复
crystaljiang111
2010年08月11日 14:46:16
156楼
预作用系统比较合理
回复
chenhuige110
2010年08月13日 22:44:43
157楼
哦~~长见识了!谢谢LZ
回复
simuy
2010年08月15日 23:24:43
158楼
干式系统为什么不行啊,非要预作用呢。是否仅从防误报考虑啊
回复
evayjj
2010年08月16日 11:51:24
159楼
采用预作用系统,预作用阀之前要做电伴热保温
回复
hhh01234567
2010年08月17日 09:56:22
160楼
我做一个地下室,按规范要求,考虑了平时的自喷,消火栓,设备用房的气体灭火。
送到番禺去审,一个叫嘉诚的审图公司,陈姓的老高工(据说70多了)提出一条:需要考虑人防时的消防系统。还有防火分区两侧都要加检修阀(非人防隔墙)。郁闷了好几周。
现在的审图的啊。哈-哈-哈-哈-哈-哈。
回复
sgh625sgh
2010年08月17日 21:19:01
161楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的
回复