有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
142楼
南方人进来学习~
回复
143楼
规范那么清楚
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的
回复
144楼
受用了,一直在南方没做过这些系统,希望有机会接触到
回复
145楼
学习了,但还是很糊涂,一般我们只做湿式的,干式的还不会做呢
回复
146楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
147楼
我在江苏,一般不考虑防冻,做干式的不可以吗?高手指导
回复
148楼
地下室没什么热负荷,大门做空气幕就可以了,做湿式没问题。关键位置防冻处理
回复
149楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。 这个可以是
回复
150楼
目前做的都是南方的 进来看看 果然受用不浅 以后还是得多接触下外面的空气 全面发展:)
回复
151楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。低于这个温度可采用预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复