讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
bbsdulong
bbsdulong Lv.2
2010年05月10日 11:02:18
只看楼主

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
cam911
2010年08月18日 23:10:19
162楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说法
回复
popo2009121212
2010年08月23日 16:45:25
163楼
是的,预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热
回复
wuhanya
2010年08月24日 09:07:00
164楼


我们南方还没有用到这样的系统啊。传几张图片上来瞧瞧,让我们开拓下眼界
回复
dannielyu
2010年08月27日 16:03:40
165楼
大连冬季室内温度貌似没有那么低吧,楼主可以核实一下,如果实在低于4度,只能做干式系统了。
回复
samyunfz
2010年08月29日 10:37:47
166楼
规范也没有规定2min充水时间,应该不用考虑。不要把问题复杂化,尊重规范吧。
回复
wangychbest
2010年08月29日 23:08:28
167楼
我也要,谢谢搂主
回复
wangzhen333
2010年09月02日 18:29:09
168楼
虽然没做过那地区的,但是分析看来,用干式或预作用都可以,但是预作用系统兼具湿式和干式的优点,用预作用会更好点,个人愚见,望高手指点
回复
fufangrenyi
2010年09月06日 16:12:36
169楼
建议采用湿式。我们做一个吉林项目,向当地长春市院同行请教地下车库喷淋做法。他们说“入口两垮半约20米做40mm橡塑海绵保温+电伴热”即可。地下车库冬暖夏凉,不会为做湿式系统而要求采暖。
回复
慈悲
2010年09月07日 17:18:11
170楼
受用了,一直在南方没做过这些系统,希望有机会接触到
回复
zj-1210
2010年09月12日 10:49:37
171楼
建议用预作用,不过在入口处还得加绝冷装置,消火栓得加伴热丝,这样比较稳妥。