有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
112楼
可以用预作用系统,加保温
回复
113楼
采暖则做湿式 不采暖则做预作用
回复
114楼
根据温度定啊。
回复
115楼
预作用系统,部分管道做保温,没必要电伴热吧!
回复
116楼
消火栓有的做电伴热,有的在入口做电空气幕
回复
117楼
预作用据说不让用,庄河以前做过一个项目预作用通过,最近听说市区的不让用预作用,现在唯一做法就是车库入口做热风幕,入口一定距离的管道全部做电伴热(包括给水,消火栓,喷洒),不知道在不违背规范的情况下为什么不让用,反正他们说的东西,照做,大家都省事,原理自己知道就行
回复
118楼
一楼的对
回复
119楼
预作用系统,注意阀前供水做电伴热。阀后管道容积不大于2分钟充水体积。
回复
120楼
预作用系统,注意阀前供水做电伴热。阀后管道容积不大于2分钟充水体积。
回复
121楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。同意这种做法
回复