讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
bbsdulong
bbsdulong Lv.2
2010年05月10日 11:02:18
只看楼主

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
lindahe74
2010年07月09日 09:58:36
122楼
冰冻线以下车库温度就不会低于4℃吗,依据何在?一般情况具体是指什么情况,万一出现不一般的情况呢?车库入口设置电伴热,那么车库入口的管道具体范围如何明确。
回复
zdd37355
2010年07月10日 09:32:03
123楼
千万不要听--建议做预作用系统或干式系统的人,因为他们忽悠你的,预作用、干式喷头很贵,一般买不起的,大约1000元左右!
回复
lindahe74
2010年07月10日 09:45:42
124楼
听楼上的意思喷头还分湿式、预作用和干式吗?
回复
xiximeme
2010年07月15日 13:44:36
125楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
sshming
2010年07月15日 15:36:42
126楼
学习中。可惜那些编规范的砖家们看不到这些声音。
回复
fengywz
2010年07月16日 17:53:24
127楼
本人认为还是预作用系统好,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热,没问题。
回复
gpszxsjk
2010年07月19日 11:12:00
128楼
采用预作用系统,不麻烦。
回复
cui4515
2010年07月20日 20:53:01
129楼
3m层高,低了点吧……
应该预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
cui4515
2010年07月20日 20:53:55
130楼
123楼 好伟大~~
回复
jefff01
2010年07月20日 22:31:27
131楼
还是在北方做的更全面
回复