讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
bbsdulong
bbsdulong Lv.2
2010年05月10日 11:02:18
只看楼主

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
wqld001
2010年06月11日 13:59:35
102楼
用预作用式系统比较合适
回复
weilmeng
2010年06月11日 16:36:50
103楼
学习:)
回复
naputa
2010年06月12日 13:51:20
104楼
很好的贴,顶!!
回复
luozheyuan
2010年06月12日 19:45:40
105楼
在南方做,没有这样的问题,学习了
回复
jacky.lai
2010年06月18日 10:40:47
106楼
我在南方气温高,不用考虑那么多,省很多事啊。
回复
nothing2006_0
2010年06月18日 10:51:12
107楼
一般用预作用系统~~
回复
pegion
2010年06月18日 11:43:35
108楼
请教82#楼的兄弟:提到加绝冷装置,实际设计中应该怎么操作?需要加装什么东西 ?
回复
cad279
2010年06月19日 00:14:24
109楼
这个问题真需要好好讨论下
回复
zhqzh690622
2010年06月20日 20:25:46
110楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热
回复
jiahui0000
2010年06月27日 15:49:54
111楼
北方做消防就是多这种麻烦,南方更本不用考虑~~~~~~~
回复