有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
92楼
车库顶据地面3米,已经在冰冻线以下了,一般情况车库温度不会低于4℃,可以做湿式系统.在车库入口处设置伴热管。
回复
93楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。
回复
94楼
车库顶据地面3米,还能动你个头啊 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
95楼
下下来看看吧 谢谢
回复
96楼
喷淋系统可以做与作用系统,报警阀后的管道应该都在房间内,不会有问题。车库内的消火栓管道要做保温,出入口20M范围内的管道要做电伴热。
回复
97楼
预作用!
回复
98楼
做好管道的保温工作,
回复
99楼
没接触到过
回复
100楼
原帖由
fujiangtao_1982 于 2010-5-14 17:16 发表
喷规2005
4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统
回复
101楼
赚钱
回复