请教:象这种情况要布置少个喷头?
icebird
icebird Lv.7
2005年08月27日 16:42:21
只看楼主

我在设计中碰到一个问题:一酒店有3.9m*4.7m的房间要布置几个喷头?两个还是四个

我在设计中碰到一个问题:一酒店有3.9m*4.7m的房间要布置几个喷头?两个还是四个
免费打赏
icebird
2005年08月30日 09:14:03
12楼
酒店按三星级要求装修.宽是3.9长4.7
比规范多了30厘米.
用边墙扩展型喷头是不是要定做.
回复
8809055
2005年08月30日 09:36:07
13楼
当水压足够时,扩展型的一个就够。DN20,K=115。按有资质厂家或供货商提供的曲线选。
回复
txpsky
2005年08月30日 09:57:24
14楼
扩展型的1个就可以,如果要用普通的喷头,你说的这个房间近似于正方,布置4个较合理.这些规范上都有啊.自己去查好了
回复
goodbaidong
2005年08月30日 15:06:22
15楼
设四个吧,两个的话距离墙太远,不符合规范要求。
回复
tgzfly
2005年08月30日 16:40:14
16楼
回复
ydh1981
2005年08月30日 22:15:09
17楼
就这样定了,4个普通的
回复
wx8001
2005年08月31日 08:38:34
18楼
建议设上四个
回复
fgl16503
2005年08月31日 08:47:15
19楼
布置吊顶型为4只 , 布置边墙型2只 .计算一下 .
回复
zhushuguang
2005年08月31日 09:22:23
20楼
说过了,四个最好,能睡着觉。
回复
superman3838
2005年08月31日 09:29:29
21楼



我觉得可以,3米的限制是边墙标准喷头,扩展喷头满足7.1.13就可以了.