我在设计中碰到一个问题:一酒店有3.9m*4.7m的房间要布置几个喷头?两个还是四个
我在设计中碰到一个问题:一酒店有3.9m*4.7m的房间要布置几个喷头?两个还是四个
2楼
这种情况个人也碰到过,也很疑惑。不过个人还是倾向于从严处理,毕竟消防问题,布少了消防审批通不过,麻烦的还是自己。
回复
3楼
不要说了:四个。
我是经常碰到这样的情况。我们要重严控制的。
回复
4楼
这样好像有点浪费.用边墙型扩展喷头行吗?
回复
5楼
我也不太明白,请教!!!!
回复
6楼
用边墙扩展型喷头,自喷规范条文说明里有计算。
回复
7楼
就4个吧,这样晚上睡得着觉,多些喷头又不花自己的钱哈~~~
回复
8楼
你说得酒店标准高吗?如果高的话,我认为可以用边墙扩展型喷头, 那样比较美观。《给水排水技术措施》里有较详细的介绍,可以参考。但我认为在实际施工中还是应该先做喷头测试,确认其效果是否满足规范。
回复
9楼
如果是酒店的话,我觉得用边墙型喷头比较好些。即美观又能满足要求。
回复
10楼
中危I级的边墙型扩展喷头保护间距与跨度就已3.0m,
怎么样都要做四个了。
不知价钱哪个高?
回复
11楼
一般从设计的角度考虑,我都会设4个。多不了几个米的呵呵。
回复