梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?
czj406406
czj406406 Lv.5
2010年05月09日 00:57:35
只看楼主

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。
免费打赏
zzmtmgc
2015年07月15日 22:01:02
32楼
回复
co1438825890284
2015年08月31日 10:11:22
33楼
谢谢
回复
jia风
2015年09月12日 11:09:59
34楼
2.75 抗规梁的构造要求
回复
醉鱼儿
2015年09月25日 08:18:36
35楼
腰筋算不算纵向受力钢筋啊?
回复
醉鱼儿
2015年09月25日 08:20:58
36楼
还有就是由配筋怎样反算受压区高度,大家是如何控制这个受压区高度的,希望哪位高手帮忙解决下这个疑惑
回复
hailisb
2016年05月11日 17:48:20
37楼
一般的梁不会出现这个问题的,梁的经济配筋率是0.6~1.5%,最大配筋率是通过控制受压区高度来达到的
回复
开昕快乐
2016年06月24日 21:47:11
38楼
梁底最大配筋率 按混规 式6.2.10-4 控制,另 x=(fyAs-fy’As’)/fcb≤0.25(0.35)h0
回复
寻找不羁的心
2016年08月16日 16:38:34
39楼
hezhan670 发表于 2010-5-12 05:46 如图所示这最大配筋率怎么计算出来的?
回复
寻找不羁的心
2016年08月16日 16:39:49
40楼
ybby0609 发表于 2010-5-19 16:49 抗震规范 混凝土规范 等均有相关条款,在构造里面只有梁端的吧?
回复
hfut20043395
2016年08月16日 16:43:46
41楼
本帖最后由 hfut20043395 于 2016-8-16 16:45 编辑

通过6.2.10-3式子算的,取x=ζb h0
回复

相关推荐