梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?
czj406406
czj406406 Lv.5
2010年05月09日 00:57:35
只看楼主

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。
免费打赏
夏之翼
2015年03月25日 15:24:59
22楼
哈哈白癜风公司发起人为·
回复
魔幻战神
2015年04月14日 14:26:42
23楼
a200108085 发表于 2010-5-10 13:55 一般的梁不会出现这个问题的,梁的经济配筋率是0.6~1.5%,最大配筋率是通过控制受压区高度来达到的请教受压区高度如何控制
回复
liuliulxy
2015年05月05日 15:38:08
24楼
连梁的配筋率限值在高规第七章可以找到
回复
漫雨晨风
2015年05月05日 15:46:55
25楼
《抗震规范》
6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
  1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
《高层混凝土结构技术规程》
6.3.2 框架梁设计应符合下列要求:
3 抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
回复
yushilin
2015年05月05日 16:04:59
26楼
高规6.3.3条,抗震设计时,两端纵筋配筋率不宜大于百分之2.5,不应大于百分之2.75.。砼规范11.3.7梁端受拉 钢筋的配筋率不宜大于百分之2.5.
回复
yushilin
2015年05月05日 16:55:39
27楼
9楼瞎说八道,好好好看看规范吧
回复
黔猪鱼
2015年06月09日 23:09:05
28楼
hezhan670 发表于 2010-5-12 05:46 如图所示兄弟,最大配筋率计算程序可否发一个,谢谢 865465389@qq.com
回复
zhengjitf
2015年07月15日 17:57:10
29楼
混凝土规范有规范,不管抗不抗震,
回复
wumeifang007
2015年07月15日 18:25:24
30楼
请教计算梁最大配筋率时梁取有效计算高度而不是全截面,这个算法规范哪里有
回复
zzmtmgc
2015年07月15日 22:01:02
31楼
回复

相关推荐

APP内打开