梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?
czj406406
czj406406 Lv.5
2010年05月09日 00:57:35
只看楼主

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。
hhhttt3026
2010年05月13日 00:00:38
12楼
:lol
回复
happyguitar
2010年05月15日 16:34:05
13楼
谢谢
回复
lygsjj
2010年05月15日 16:39:31
14楼


不知道你看不看混凝土规范,看了以后估计不会提这样的问题,混凝土规范9.5.1条配筋率最小值,在10.2节中梁也有配筋率限制
回复
zhangdaqian1910
2010年05月15日 20:46:57
15楼
楼上的,混凝土规范10.2节里可没有最大配筋率,看仔细再说!
回复
hanhanhan
2010年05月18日 17:23:15
16楼
梁的最大配筋率是根据相对受压区高度算出来的!!

公式不好写!!你可以翻翻教材!!

p=$,Fc/Fy,
凑合看吧!!
回复
ybby0609
2010年05月19日 16:49:49
17楼
抗震规范 混凝土规范 等均有相关条款,在构造里面
回复
yzgang2001
2010年05月19日 17:48:40
18楼
不管抗震也好,不抗震也好,都有最大配筋率的要求,不然就出现超筋梁了
回复
w00f
2013年08月27日 20:33:04
19楼
自己突然觉得还是自己对规范部熟悉,你们都好厉害
回复
wsg520110
2014年12月23日 17:12:26
20楼
wchj1977 发表于 2010-5-9 09:23 《抗震规范》6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:  1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%, …这个最大配筋梁中和梁端有什么区别呢
回复
katty3721
2014年12月31日 15:36:40
21楼
混凝土规范6.2.7条控制界限受压区高度,超过界限受压区高度后梁为超筋梁,钢筋未屈服受压区混凝土即发生脆性破坏。可通过界限受压区高度反算最大配筋率。
回复

相关推荐

APP内打开