梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?
czj406406
czj406406 Lv.5
2010年05月09日 00:57:35
只看楼主

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。
免费打赏
dzl022026
2010年05月09日 07:50:05
2楼
抗震规范,混凝土规范,高层技术规程均有。在框架梁构造部分。如果是次梁,就使其x=xb。
回复
yilili
2010年05月09日 07:58:46
3楼
不能超筋,破坏时没有预兆。
回复
wchj1977
2010年05月09日 09:23:51
4楼
《抗震规范》
6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
  1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
《高层混凝土结构技术规程》
6.3.2 框架梁设计应符合下列要求:
3 抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
回复
czj406406
2010年05月09日 14:12:49
5楼
只有抗震时候考虑?非抗震不用考虑最大配筋率吧?
回复
dzl022026
2010年05月09日 14:23:06
6楼
非抗震是受压区高度不能大于xb.
回复
hnshadan
2010年05月10日 13:11:33
7楼


非抗震的配筋一般构造就够了,还用的着最大配筋率吗
回复
a200108085
2010年05月10日 13:55:02
8楼
一般的梁不会出现这个问题的,梁的经济配筋率是0.6~1.5%,最大配筋率是通过控制受压区高度来达到的
回复
sxg7809
2010年05月10日 15:44:37
9楼
《抗震规范》
2010年05月12日 05:46:13
10楼
如图所示
回复
clh423
2010年05月12日 23:32:29
11楼



当然有了~受梁截面受压区高度的限制!!
回复

相关推荐

APP内打开