梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?
czj406406
czj406406 Lv.5
2010年05月09日 00:57:35
只看楼主

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。

梁的最大配筋率是多少?规范那一条有讲?计算公式是什么。
免费打赏
laihama123
2016年08月16日 23:46:15
42楼
高规里梁的构造措施里也有,不宜大于2.5%,不得大于2.75%,当梁端大于2.5%,梁端梁底配筋面积不得小于梁端梁顶配筋面积的一半。
回复
土木小昊
2016年08月17日 10:54:46
43楼
学习一下!
回复
kugemei
2016年11月16日 01:29:51
44楼
梁有配箍率要求吗
回复
steelstspkpm
2017年03月30日 14:12:33
45楼
学习啦,谢谢各位
回复
yahoovladier
2017年03月30日 15:10:17
46楼
梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
回复
张果果
2020年10月21日 16:11:54
47楼

抗规6.3.4梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%

抗规6.3.3.3配筋率大于2%时,箍筋最小直径应增大2mm

配筋率=AS/Bh0(受力纵筋截面积/构件的有效截面积)