厂房需要设计自动喷淋系统吗
zhian-zhenglihua
2010年05月08日 10:17:46
只看楼主

刚才看到各位熟通规范的老师对厂房需不需要设计喷淋的问题给予了好多建议!那请问大家、生产竹木产品的厂房、建筑面积在1500平方、这个厂房是设计自动喷淋还是设计室内消火栓呢?甲方考虑成本不想做喷淋、就做墙面做防火涂料、室内配消火栓,这样消防审查能通过吗、验收能否合格啊。谢谢!

刚才看到各位熟通规范的老师对厂房需不需要设计喷淋的问题给予了好多建议!那请问大家、生产竹木产品的厂房、建筑面积在1500平方、这个厂房是设计自动喷淋还是设计室内消火栓呢?甲方考虑成本不想做喷淋、就做墙面做防火涂料、室内配消火栓,这样消防审查能通过吗、验收能否合格啊。谢谢!
免费打赏
w-jwei
2010年05月08日 11:40:28
2楼
建规;
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
占地面积大于1500m2的木器厂房要做,不是建筑面积。
新修订的的建规中改成建筑面积大于3000m2要做,!!
回复
brusel
2010年05月10日 10:16:31
3楼
版主,新修订的建规是不是已经出台了,在哪能下载到?
回复
zpzjt
2010年05月11日 08:59:55
4楼
新的规范,什么时候有的?
回复
玄腾文璟
2015年05月23日 19:13:38
5楼
新规已经实施了? 什么时候?
回复