我厂发电机出口电压6kV,6kV厂用电直接取自母线,6kV外供电经两台16000 kVA隔离变,分别供矿山井下、居民区用电、公司泵站及供暖循环泵,由于隔变损耗大,领导建议拆除,请教各位同仁是否可行?如拆除需要加什么样的保护。谢谢
我厂发电机出口电压6kV,6kV厂用电直接取自母线,6kV外供电经两台16000 kVA隔离变,分别供矿山井下、居民区用电、公司泵站及供暖循环泵,由于隔变损耗大,领导建议拆除,请教各位同仁是否可行?如拆除需要加什么样的保护。谢谢
2楼
用了隔离变压器,后面系统的接地电流与系统隔离,就会变的很小,中性点可以不接地,单相接地故障不用跳闸,只报警就可以了。
如果拆除隔离变压器,各条线路(包括单台高压设备)都必须装零序保护,且需要动作于跳闸,对供电可靠性降低。
另外,拆除隔离变压器后,系统阻抗变小,所有速断和过流定值都需要重新计算和整定。
矿山井下用电,要求单接地电流尽量小,供电可靠性要求高,建议不要拆隔离变压器好。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-8 17:28 编辑 ]
回复
3楼
区管真厉害,说得很全了。
回复