求教:定压水罐如何设计
xuke854
xuke854 Lv.8
2005年08月26日 16:57:23
来自于中央空调
只看楼主

求教问题:1、什么地方可以用定压罐代替高位膨胀水箱?2、定压水罐如何设计?3、凡设定压水罐的都是闭式系统,对吗?急需了解,万分感谢!

求教问题:
1、什么地方可以用定压罐代替高位膨胀水箱?
2、定压水罐如何设计?
3、凡设定压水罐的都是闭式系统,对吗?
急需了解,万分感谢!
免费打赏
shigu
2005年08月26日 19:42:12
2楼
我没有遇到过,但我认为
1.注意定压罐的承压和调节水容积是否满足系统要求。
2.定压罐的定压原理,我是看建筑给排水设计手册,虽然讲的气压给水。但有些原理是相通的。
3.刚才说得气压给水就是“开式”的。
回复
taxun
2005年08月28日 11:06:15
3楼
膨胀罐是用在密式循环系统里的,具体用多大的膨胀罐要根据您的工程的。如果有需要的话可以联系我。留言就可以了
回复
wangyunhao2000
2005年08月28日 21:59:58
4楼
1、空调系统最高点无法设置开式膨胀水箱。
2、由于使用定压罐的空调水系统均为闭式循环,所以定压罐的选择应满足以下条件:
1)罐体耐压必须大于系统额定工作压力。
2)罐体水容量可通过以下公式估算:
V(L)=0.015*制冷量(KW)*32
3)罐体内压力应根据系统额定工作压力调整。

以上仅为个人见解,欢迎各位批评
回复
yangjing841023
2009年02月05日 13:41:02
5楼
请问,在采暖系统中定压罐的大小应如何确定,采暖系统的定压值和泄压值如何确定