多叶送风口尺寸,有图
unbreakablebrian
2010年05月07日 11:53:52
来自于通风排烟
只看楼主

一住宅项目电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600谢谢大家了[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

一住宅项目
电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800
请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?
如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600

谢谢大家了

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
tm_lyyyfr1
2010年05月15日 17:07:54
22楼
设计时应注明,现在看来应该是不含执行机构的尺寸。
回复
husthuang
2010年05月15日 20:08:30
23楼
回复
j04150124
2010年05月15日 20:41:30
24楼
我就写多叶送风口500X800 然后说建筑留洞是520X1070 底距地300
回复
zhukuoyue
2010年05月16日 00:49:52
25楼
不含 执行器 尺寸
但精装修图纸只会给你留800高 要赶紧看看你风阀订购的尺寸 协商解决:lol
回复
doraemon324
2010年05月16日 11:43:02
26楼
对,学习了,以后也用XXX+XXX的格式
回复
qiaoli16
2010年05月16日 15:21:14
27楼
我是搞设计的,一般都写成Ax(B+250),你可以与设计的沟通一下,省得猜了。
回复
wrt0357
2010年05月16日 15:22:09
28楼
感觉还是和设计院沟通一下,可能设计人员的个人的习惯造成一些不明确的表示!离地也太高了饿啊
回复
ppl1982
2010年05月16日 17:34:44
29楼

太不厚道了 有什么东西 大家一起分享 互相学习一下多好
回复
empiregao
2010年05月16日 19:08:03
30楼
应该是净高,设计人员真的应该专门把执行机构的高度另外标出才对。市场经济,分秒必争!!!!!!!!!!11
回复
smqd1999
2010年05月17日 16:41:29
31楼
:victory: 不错..
回复

相关推荐

APP内打开