多叶送风口尺寸,有图
unbreakablebrian
2010年05月07日 11:53:52
来自于通风排烟
只看楼主

一住宅项目电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600谢谢大家了[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

一住宅项目
电梯前室多叶送风口在图纸上标注高800
请问送风口的净高是800还是风口加上执行机构一起高800?
如果风口加执行机构一起800,那么风口净高只有大概600

谢谢大家了

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 12:07 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
eronwj
2010年05月13日 10:43:34
12楼
我们都用500X(800+250)的标法
回复
licheng424430
2010年05月13日 10:59:39
13楼
执行机构是这种远控多叶风口的控制部分,控制机构
另外这种加压送风口我们也是按500X(800+250)来标注,清楚。
回复
thddf
2010年05月13日 13:59:19
14楼
感觉还是和设计院沟通一下,可能设计人员的个人的习惯造成一些不明确的表示
回复
lgp771446749
2010年05月13日 21:05:01
15楼
按厂家订货须知说明,执行机构另加250(A+250).设计尺寸是过风的净面积
回复
heat870314
2010年05月14日 08:55:34
16楼
学习了
回复
greenwood11
2010年05月14日 10:58:36
17楼
现在标准的标注方式就是500X(800+250),不会有歧义.
回复
happyhemjz
2010年05月14日 13:23:45
18楼
:)
回复
wwbbbbb
2010年05月14日 23:38:17
19楼
恩 学习了 回去改图:)
回复
wosxin11
2010年05月15日 12:56:38
20楼
:L 算下够不够就行了。。。。消防这东西,达到标准就行了,一辈子都用不了一次。
回复
lgp771446749
2010年05月15日 13:02:12
21楼
不含执行机构的尺寸