变压器选型的问题,求助
lampard2008
2010年05月07日 11:35:11
来自于变压器
只看楼主

变压器选型时通常是选一台大容量的还是选几台小容量的?例如,计算后的总负荷为1150KVA,是选一台1250的干变还是选4台315的干变。想请问这个选择的依据是什么?价格因素,供电可靠性还是其它什么原因?

变压器选型时通常是选一台大容量的还是选几台小容量的?例如,计算后的总负荷为1150KVA,是选一台1250的干变还是选4台315的干变。想请问这个选择的依据是什么?价格因素,供电可靠性还是其它什么原因?
免费打赏
lingxuct
2010年05月07日 12:09:47
2楼
与环境条件有关:

1、电源有几个;

2、用电设备布置范围的大小;

3、用电设备容量大小的分布情况;

4、配电室建造的允许条件。
回复
lampard2008
2010年05月07日 12:39:55
3楼
多谢版主的解答。
还是有些不太明白,是不是说有两路以上电源就可以考虑用几个变压器来替代一个大容量变压器?另外,是不是用电设备分布越集中,配置单台大容量变压器的效果就越好。
新手问题较多,还请见谅。
回复
lhgolxy
2010年05月07日 12:45:33
4楼
补充一个问题:为什么说住宅的变压器容量不超过630KVA?
回复
电气老孙
2010年05月07日 17:56:38
5楼
那个是说的箱变,以前箱变的最大为630KVA,现在又1000多的了
回复
poi1956
2010年05月08日 11:28:38
6楼
我意最好是一台为好,多个并列条件太麻烦