请教一个中庭排烟问题
zzh820530
zzh820530 Lv.3
2010年05月07日 09:49:23
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h。这条规定怎么理解,最小排烟量.>102000?????[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 10:42 编辑 ]

《高规》8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算, 但最小排烟量不应小于102000m3/h
这条规定怎么理解,最小排烟量.>102000?????

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 10:42 编辑 ]
snail_yin
2010年05月07日 10:37:56
2楼
楼主可以先看前半句:对于中庭体积等于17000m3的时候,其排烟量就是102000m3/h。所以对于中庭体积大于17000m3的时候,如果按4次/h计算,就会出现比17000m3的中庭排烟量还小的情况,举个例子,如果中庭体积为20000m3,应按4次/h计算,其排烟量为80000m3/h,其排烟量比17000m3的中庭排烟量还小,显然不合理,故做出对于体积大于17000m3的中庭排烟量不应小于102000m3/h的规定。
有点绕,呵呵
回复
zzh820530
2010年05月07日 10:51:03
3楼
谢谢帮助解答,个人觉得前半句就不应该是6次/h,而应该至少要102000m3/h
回复
pjhvac1981
2010年11月03日 08:26:28
4楼
进来学习的,顺便想问一下,如果普通公共建筑中庭超过12m是不是要做机械排烟,根据《建规》没有对中庭高度机械排烟提出要求,但《高规》上提出要求不超过12m可以考虑采用自然排烟,如果采用机械排烟是不是可以直接采用屋顶排烟风机直接排烟。
回复

相关推荐

APP内打开