10KV高低压配电室放置问题
yanfangmei
yanfangmei Lv.5
2010年05月07日 09:00:10
只看楼主

一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?

一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?
wlszjs
2010年05月07日 20:26:50
2楼
个人建议:如果非要放在二楼的话,你在一楼设置一个电缆层。这样走线问题就解决了。
回复
pxq_505
2010年05月08日 23:31:10
3楼
二楼的配电室 楼下一般都有个电缆夹层 专门放电缆桥架的
回复
lingxuct
2010年05月09日 08:52:51
4楼
支持2楼和3楼,也同意审图的意见。

如果地面足够大,可以把高低压配电室做在同一层,电缆层可以做成2米高(有2米应该不怕洪水了吧?),配电室地面为2.1米(或2.05米),柜子基础槽钢下土建应该做成大梁(低压柜一排是二根大梁,高压柜一排是三根大梁),注意大梁位置不要挡住电缆穿孔(包括与柜子排向垂直的大梁)。

房子立柱(顶住大梁)中间的有四条大梁,必然有大梁在柜子底下通过(与柜子排向垂直的梁),电气设计时应注意柜子的位置,柜子放在大梁上,一般高压柜宽800,大的梁宽有400,会影响穿电缆的位置。一般把母联柜、母线PT柜、计量柜放在有大梁的位置,因这些柜子无高压电缆,控制电缆小,换个位置穿方便,主电缆就有困难了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-9 09:00 编辑 ]
回复
co1448110866400
2015年12月24日 08:35:32
5楼
感谢楼主分享!!!
回复
苯笨
2015年12月24日 09:09:14
6楼
没规范.专家瞎讲,怎么不把控制室(机柜间,中心控制室)放二楼.
专家只能建议,不能讲必须,
回复
昌国医院
2015年12月24日 11:14:28
7楼
学习一下,还没有遇到过!!!!!
回复
苯笨
2015年12月27日 10:49:25
8楼
昌国医院 发表于 2015-12-24 11:14 学习一下,还没有遇到过!!!!!石化行业,一般控制室和机柜间是抗爆结构,均为一层.仅是总图考虑防洪,在层数和高度上不考虑.不光是石化行业,民用里变电所也没说因考虑防洪,必须把高低压柜和变压器必须放到二楼.变压器必须放到二楼是个什么概念?变压器的类型限制死了.要干式,全密封都不行.
回复
leedongcheng
2015年12月27日 13:46:17
9楼
专家简直胡说八道,还防洪,洪水真要把一楼的配电间都毁了,你污水厂起码一多半的生产单体的工艺设备也就全完蛋了,这些车间都完了,这厂子基本就是毁了,你电气那点设备留着也没鸟用了。专家咋不让工艺专业把车间全搬楼上去呢?

另,你这个是专家评审会,一般是可研、最多是初步设计,不是施工图的图纸审查,一些鸟专家的屁话你懒得纠缠你就修改一下文字说明,如果涉及到修改图纸,一律不予理会。
回复
lxg102526
2015年12月27日 17:51:24
10楼
还没有碰到那种情况
回复
liushifunihao
2015年12月29日 16:21:04
11楼
回复

相关推荐

APP内打开