求高人解答 在线等!!!
baomingen520
2010年05月06日 15:51:25
只看楼主

本人在做一个高层设计 现在出现这个超筋信息 求解答!谢谢

本人在做一个高层设计 现在出现这个超筋信息 求解答!谢谢

C15VJ3E5$J(ZNWWBN}CC13J.jpg

免费打赏
zainanjing
2010年05月06日 22:16:34
2楼
前两个都是截面不满足剪扭要求.应增大截面.将梁截面变大(如300*600)
后一个没看懂,查下PKPM说明
回复
zainanjing
2010年05月07日 07:28:16
3楼
刚看过说明,Rs>Rmax表示柱配筋率超!
回复
brook_2002
2010年05月07日 09:08:29
4楼
混凝土规范7.5.1条,当剪力大于0.25fcbh0时,需加截面尺寸,重新计算。
柱尺寸同样不合适,柱太小,不知层间位移是否满足规范。