低压柜内设备如何配合?
abb16
abb16 Lv.2
2005年08月26日 00:09:42
只看楼主

低压柜里的隔离开关,短路器,和互感器,这些东西选择怎么个次序?能不能举个例子?隔离开关的选择和下出电缆有关系吗?下出电缆的选择和上边短路器选择怎么配合?

低压柜里的隔离开关,短路器,和互感器,这些东西选择怎么个次序?
能不能举个例子?隔离开关的选择和下出电缆有关系吗?
下出电缆的选择和上边短路器选择怎么配合?
免费打赏
xysoft.dx
2005年08月26日 08:53:36
2楼
你用的是智能拼音打字
回复
xysoft.dx
2005年08月26日 09:01:51
3楼
不知道你说的断路器是哪种:
如果是万能断路器,一般这是进线柜,就按隔离开关、断路器、互感器的顺序由上到下排列。
如果是多个空气断路器,一般这是出线柜,就应该按隔离开关、互感器(总电流)、断路器的顺序排列。
隔离开关、断路器和下出电缆的选择都要考虑额定电流和短路电流。
回复
jacksxh
2005年08月26日 09:07:30
4楼
回复
controler
2005年08月26日 17:36:32
5楼

行家!!!
回复
abb16
2005年08月26日 22:03:33
6楼
我现在做的低压配电柜用的是塑壳断路器
象隔离开关我选630A,短路器我选400A,互感器我选400/5,那我下出电缆是按大于630A,还是按大于400A就行?还有互感器选择是要400的1.25倍吗?
回复