如果是一层风量,那送风口面积会很大,是系统风量,又和流速法算出来的风量相差很大,请高手指教~~
如果是一层风量,那送风口面积会很大,是系统风量,又和流速法算出来的风量相差很大,请高手指教~~
12楼
怎么能根据风量来倒算开启门的数量呢?因果倒置么。
难道空调设计,也先确定送风量范围,然后根据送风量来倒算这个房间有多少负荷?
不管开几层楼的风口,如果按风速法计算出来的值比表格中的值大,就应该按计算值设计。不应去凑表格中数值。
陆总新版手册中,关于这个表述得很好:
1、国内规范没有规定开多少层风口;
2、开几层就风速法计算值要考虑开多少个门,按计算值来;
3、引用上海规程规定:火灾时烟气只有火灾层产生,没有必要开其他楼层。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 11:12 编辑 ]
回复
13楼
请高手指点!!
回复
14楼
不是凑数
凑数计算还有什么意思呢
其实我的意思和你说的第二条本质是一样的
2.开几层就风速法计算值要考虑开多少个门,按计算值来;
上图国标05SK602,第4.2.3条也是这个意思
至于谁因谁果
结果都是一样的
没必要争论了
回复
15楼
我是说你贴的那个图片中的某官方解释就是在凑数。
回复
16楼
流速法,
对于楼梯间,是系统风量;
对于合用前室、前室,是一层的风量(注意楼梯间送风了,合用前室计算时,与楼梯间的门不用计算在内)。
回复
17楼
是系统风量,我们没有计算过,但据称规范表格中的风量已经够大的了。所以我们直接采取表格中的数值化
回复
19楼
防烟楼梯间一般设置自垂式加压送风口,火灾时所以层的送风口都送风,保证整个楼梯间都处于正压。
前室或合用前室火灾时候只开着火本层及上下两层的加压风口,其风口为电控加压风口
回复
20楼
这个还不是很清楚
回复
21楼
个人理解:
1.计算时你就当前室有一个门,计算后,按小注:当前室有多个门时,你就乘以1.5~1.75的系数。按公式里面的N“叫做同时开启的计算数量”不是实际你开启的门,要不你开两个门时,怎么不乘以2呢?
2.计算出来的风量,你最后再选开启几层,最终至少保证着火层的门同时开启后,门洞风速不小于0.7M/S.
3.规范弄得不明晰,看看上海的地标,感觉国家规范这个知识点说的跟狗屎一样。
[
本帖最后由 cake_04 于 2010-5-11 21:53 编辑 ]
回复