三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以直观的速度来算?
pjj918
pjj918 Lv.2
2010年05月04日 22:46:31
只看楼主

循环水系统的大管道:比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?刚参加工作,希望大家多多帮忙。

循环水系统的大管道:
比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?

刚参加工作,希望大家多多帮忙。
免费打赏
fine_2009
2010年05月05日 10:33:45
2楼
一般是你要算的三通的支管的流速。注意两个支管是分别对应各自支管的流速的。