我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
2楼
:time:
回复
3楼
风机过载的原因可能是风机的额定风压值超出实际值太多,简单说就是系统阻力和机外余压相差太多,所以风机运转电流超过了额定电流过多造成的。可以加到系统阻力(比如安装风量调节阀),或给风机安装变频器解决。
回复
4楼
路过学习,:lol
回复
5楼
有可能是气流短路了。
回复
6楼
我们也用了约克组合式空调机组,先是风量不够,后来调整了一下风机皮带轮,风量是够了,可后来风机又过载了。。。到现在还是老样子。。。。。。。。。。。。。。问题一直拖着呢,还没解决。。
回复
7楼
楼上应该是风机皮带的问题,紧一下看看效果。
如果皮带经常松弛的话,可能电机和皮带轮安装位置偏差太大,引起问题经常出现。
回复
8楼
6楼的问题,应该是风柜余压过大的问题,应调整皮带轮大小或者风管上加调节阀
回复
9楼
在作风机过载的原因分析的时候要先清楚风机类型
比如轴流风机和离心风机的特性是完全不同的
另外,过载继电器动作时,你们是否实测过风机运行电流?
如果单独运行,电流正常。两台风机联合运行(应该是并联运行吧)就有过流现象的话,还是要结合系统情况来看。是否有抢风现象?是否有间歇喘震现象?运行是否平稳.是否有异声?先开哪台后开哪台,是否有区别?
回复
10楼
1.可能是风机之间短路造成两台风机不平衡;2.风机压头转化为流量。
回复
11楼
或者控制面板有问题了
回复