我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
我们公司用的是约克模块机组(有二组),最近机组运转已段时间后模块2就会显示风机过载,开始以为是冷凝器太脏了,但是上去看了还好不是特别脏,我们又用洗涤剂吧冷凝器清洗了一遍!但是还是显示风机过载,我们又把风机拆下来一个个试运行,但是都是好好的没有什么问题!单个风机运转没有什么问题,但是2个风机装上去就不行了!以为是热保护器不够大,我们又换了一个适当大一点的,风机电流时为2A,我们换了一个3-6A的,但是还是不行,又去检查感温探头是否坏了 检查也是好的!请教下各位高手,还有那些东西需要检查?
12楼
风机压头大于管道阻力太多,造成风机过载。
回复
13楼
这个现象我没有见过,风机过载的具体表现是什么状况?能不能介绍一下,让我学习一下
回复
14楼
学习中,不懂:L
回复
15楼
风机过载的原因可能是风机的额定风压值超出实际值太多,简单说就是系统阻力和机外余压相差太多,所以风机运转电流超过了额定电流过多造成的。可以加到系统阻力(比如安装风量调节阀),或给风机安装变频器解决。
非常的同意这个观点,大家去看下水泵的扬程和流量都选大了会出现什么问题,一个道理
[
本帖最后由 fzli1985 于 2010-5-8 16:24 编辑 ]
回复
16楼
离心风机的话
如果单纯是风机压头过大的话,那么单台风机运行时更应该发生流量过大电流增加的现象(相对于一台风机,系统阻力偏小),而开两台风机后(并联),流速增加,阻力增加(系统风阀风道情况不变的条件下),风机压头增加,应该更不易出现过流现象。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-5-12 22:31 编辑 ]
回复
17楼
:lol 学习了,对风机过载的问题还真没遇到过,继续学习。
回复
18楼
叶片可调节,但效果不很明显。
回复
19楼
风机过载的原因很可能是风机的额定风压值超出实际值太多,解决方法有两个,一是调整系统阻力,适应风机额定风压;二是调风机转速,通过更换电机的皮带轮。我也遇到过这种问题,是通过上面第二种方法解决的。
回复
20楼
调节阀门大小 然后再检查
回复
21楼
学习
回复